2차선 도로(폭 8[m])의 한쪽에만 가로등을 세워 50[m]마다 배치하려 한다. 노면 평균 조도가 5[lx]가 되게 하려면 등 1개가 내야 할 광속은 몇 [lm]인가? (단, 감광 보상률 1.5, 조명률 0.43으로 본다.)
해설
6,976.74[lm]
[해설]
조명 설계의 기본식은 이다(: 1등당 광속, : 조명률, : 등 수, : 평균 조도, : 피조 면적, : 감광 보상률).
한쪽 배열이므로 가로등 1등이 담당하는 면적은 도로 폭 × 등 간격 전체이다.
,
양쪽 배열이나 지그재그 배열이면 1등이 담당하는 면적이 절반이 되어 필요한 광속도 절반으로 줄어든다.