단상 2선식 100[V]로 급전하는 아래 분기회로에서, 전원으로부터 부하 중심점까지는 몇 [m]인지 구하시오.
해설
24.5[m]
[해설]
부하 중심점은 각 부하전류를 가중치로 둔 거리의 가중평균이다.
L = Σ(I·l) ÷ ΣI
단상 100[V]이므로 부하전류는 B 3[A], C 5[A], D 2[A]이다. 전원에서 떨어진 거리는 B 20[m], C 25[m], D 30[m]이다.
L = (3×20 + 5×25 + 2×30) ÷ (3 + 5 + 2)
= 245 ÷ 10 = 24.5[m]
전압이 모두 같으므로 전류 대신 전력(300·500·200[W])을 가중치로 써도 결과가 같다.