대용량 변압기에 생긴 내부고장을 검출하여 보호하는 장치를 3가지만 쓰시오.

해설

① 부흐홀츠 계전기 ② 비율차동 계전기 ③ 충격압력 계전기


[해설]

변압기 내부고장은 권선의 단락·지락 때 생기는 가스·압력 상승·전류 불평형을 잡아내 검출한다.

  • 부흐홀츠 계전기 — 본체와 콘서베이터 사이 배관에 달아, 아크로 생긴 분해가스와 기름이 갑자기 흐르는 것을 검출한다.
  • 비율차동 계전기 — 1·2차 전류의 차가 통과전류의 일정 비율을 넘으면 동작하는 전기적 보호장치다.
  • 충격압력 계전기 — 탱크 안의 압력이 갑자기 오르는 것을 검출한다.

외우는 요령: 기계적 검출(부흐홀츠·충격압력) 2개와 전기적 검출(비율차동) 1개로 묶어서 기억한다.