모두CBT

21-3중성점을 대지에 잇는 방식에 관하여 물음에 답하시오.(1) 송전… | 2021년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

9

21-3

중성점을 대지에 잇는 방식에 관하여 물음에 답하시오.

(1) 송전계통에 쓰이는 중성점 접지방식을 4가지로 분류하여 쓰시오.

(2) 국내 154[kV]·345[kV] 계통이 채용하고 있는 방식은 무엇인가?

(3) 유효접지가 되려면 1선 지락이 났을 때 건전상의 대지전압 상승을 상규값의 몇 배 이내로 눌러야 하는지 쓰시오.

해설

(1) ① 비접지방식 ② 저항접지방식 ③ 직접접지방식 ④ 소호리액터접지방식

(2) 직접접지방식

(3) 1.3배


[해설]

중성점 접지방식은 중성점을 대지에 어떤 임피던스로 잇느냐에 따라 나뉘며, 이 방식이 지락전류의 크기와 건전상 전위상승을 결정한다.

  • 비접지방식 — 중성점을 대지에 잇지 않는다.
  • 저항접지방식 — 저항을 거쳐 접지해 지락전류를 제한한다.
  • 직접접지방식 — 중성점을 도체로 대지에 바로 잇는다.
  • 소호리액터접지방식 — 대지 정전용량과 병렬공진하는 리액터로 지락전류를 거의 0으로 상쇄한다.

국내 154[kV]·345[kV] 계통은 직접접지방식을 쓴다. 지락이 나도 건전상 전위상승이 작아 기기 절연을 낮출 수 있고(단절연), 보호계전기도 확실하게 동작하기 때문이다.

유효접지는 1선 지락 때 건전상의 대지전압이 상규 대지전압의 1.3배를 넘지 않도록 접지한 상태다.