모두CBT

21-3옥내배선이 단상 2선식 220[V]인 곳에 역률 80[%], 소… | 2021년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

4

21-3

옥내배선이 단상 2선식 220[V]인 곳에 역률 80[%], 소비전력 40[W]짜리 형광등 180등을 시설한다. 이 부하를 정격 16[A]짜리 분기회로로 나눈다면 회로 수는 최소 몇 회로가 되어야 하는지 구하시오. (단, 수용률은 100[%]이고, 한 회로가 실제로 부담하는 전류는 분기회로 용량의 80[%]로 본다.)

해설

16[A] 분기 4회로


[해설]

형광등은 역률이 1보다 작으므로 소비전력을 역률로 나눈 피상전력으로 부하를 잡아야 한다.

Pa=400.8×180×1=9,000[VA]P_a = \dfrac{40}{0.8} \times 180 \times 1 = 9{,}000\,[\mathrm{VA}]

16[A] 분기회로 하나가 실제로 담당하는 용량은 정격의 80[%]까지이므로

220×16×0.8=2,816[VA]220 \times 16 \times 0.8 = 2{,}816\,[\mathrm{VA}]

N=9,0002,816=3.20N = \dfrac{9{,}000}{2{,}816} = 3.20 → 절상하여 4회로

분기회로 수는 소수점 이하를 반드시 절상한다. 3회로로 하면 남는 0.2회로분의 부하를 실을 곳이 없기 때문이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.