21-3천장까지의 높이가 4.1[m], 작업면의 높이가 0.8[m]인 … | 2021년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

3

21-3

천장까지의 높이가 4.1[m], 작업면의 높이가 0.8[m]인 6[m] × 8[m] 크기의 사무실 천장에 형광등을 직접 부착하려고 한다. 물음에 답하시오.

(1) 벽면을 쓰지 않는 경우, 벽과 등기구 사이는 몇 [m] 이내로 두어야 하는가?

(2) 벽면을 쓰는 경우, 벽과 등기구 사이는 몇 [m] 이내로 두어야 하는가?

해설

(1) 1.65[m]

(2) 1.1[m]


[해설]

등기구와 벽 사이 간격 S0는 작업면에서 광원까지의 높이 H를 기준으로 정하며, 천장 직부형이므로 천장 높이에서 작업면 높이를 뺀다.
H = 4.1 − 0.8 = 3.3[m]

벽면을 쓰지 않을 때는 S0 ≤ H/2 를 적용한다.
S0 ≤ 3.3/2 = 1.65[m]

벽면을 쓸 때(벽 가까이에서 작업할 때)는 벽 쪽 조도를 더 확보하려고 S0 ≤ H/3 으로 좁힌다.
S0 ≤ 3.3/3 = 1.1[m]

혼동 주의: 등기구끼리의 간격은 S ≤ 1.5H 이고, 실의 가로·세로 치수는 이 간격 계산에 쓰지 않는다.