다음은 전선에 붙는 약호이다. 각각 어떤 전선을 가리키는지 정식 명칭을 적으시오.
(1) HFIO(450/750[V])
(2) PNCT(0.6/1[kV])
해설
(1) 저독성 난연 폴리올레핀 절연전선
(2) EP 고무절연 클로로프렌 캡타이어 케이블
[해설]
전선 약호는 절연체·외장 재료의 머리글자를 조합한 것이고, 괄호 속 수치는 정격전압이다.
- HFIO — 저독성 난연 폴리올레핀 절연전선으로, 할로겐 프리(HF) 재료라 불이 났을 때 유독가스와 연기가 적게 나온다.
- PNCT — EP 고무절연 클로로프렌 캡타이어 케이블로, P는 EP 고무 절연체, N은 클로로프렌 외장, CT는 캡타이어를 뜻한다.
혼동 주의: HFIX는 저독성 난연 '가교' 폴리올레핀 절연전선으로, HFIO와 절연체가 다르다.