22-1어느 변압기의 정격이 150[kVA], 22.9[kV]/220[… | 2022년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

13

22-1

어느 변압기의 정격이 150[kVA], 22.9[kV]/220[V]이고 %저항 3[%], %리액턴스 4[%]이다. 정격전압이 걸린 채 2차 측에서 단락이 일어났다면 그때 흐르는 전류는 정격전류의 몇 배가 되겠는가?(단, 전원 측 임피던스는 고려하지 않는다.)

해설

20배


[해설]

%임피던스는 저항분과 리액턴스분을 직각으로 합성한다.

%Z=%R2+%X2=32+42=5[%]\%Z=\sqrt{\%R^{2}+\%X^{2}}=\sqrt{3^{2}+4^{2}}=5\,[\%]

단락전류는 %임피던스에 반비례하므로

Is=100%Z×In=1005×In=20InI_s=\dfrac{100}{\%Z}\times I_n=\dfrac{100}{5}\times I_n=20I_n

정격전류의 20배

배수만 묻고 있으므로 용량 150[kVA]와 전압 22.9[kV]/220[V]는 계산에 쓰이지 않는다. 정격전류나 단락용량을 함께 물을 때 필요한 조건이다. 변압기의 정격용량 단위는 [kVA]이며, 일부 교재처럼 150[kV]로 인쇄된 것은 오식이다.