어느 수전설비의 부하전류가 40[A]이고, 변류비 60/5[A]인 변류기의 2차 측에 과전류 계전기를 설치하였다. 부하가 정격의 120[%]가 되었을 때 차단되도록 하려면 과전류 계전기의 전류 탭을 얼마로 정정해야 하는지 구하시오.
해설
4[A]
[해설]
과전류 계전기는 변류기 2차 측에 붙으므로, 1차 부하전류를 변류비로 나눠 2차 값으로 바꾼 뒤 동작 배수 1.2(120[%])를 곱한다.
Itap = 부하전류 × (5/60) × 1.2
= 40 × 5/60 × 1.2
= 4[A]
혼동 주의: 계산값이 표준 탭과 딱 맞지 않으면 정상 부하에서 오동작하지 않도록 계산값보다 큰 쪽의 탭을 고른다.