어느 수전설비의 부하전류가 40[A]이고, 변류비 60/5[A]인 변류기의 2차 측에 과전류 계전기를 설치하였다. 부하가 정격의 120[%]가 되었을 때 차단되도록 하려면 과전류 계전기의 전류 탭을 얼마로 정정해야 하는지 구하시오.
해설
4[A]
[해설]
과전류 계전기는 변류기 2차 측에 붙으므로, 1차 부하전류를 변류비로 나눈 2차 전류에 정정 배수를 곱한 값이 탭 전류가 된다.
탭 전류 = 1차 부하전류 × (변류기 2차 정격 ÷ 1차 정격) × 정정 배수
변류비가 60/5이므로 2차 환산 계수는 이고, 120[%] 과부하에서 동작시키므로 배수는 1.2이다.
∴ 4[A]
계산값이 표준 탭(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10[A])과 정확히 맞아떨어져 그대로 4[A]를 쓰지만, 딱 떨어지지 않을 때는 계산값보다 큰 쪽의 표준 탭을 골라야 정상 부하에서 오동작하지 않는다.