모두CBT

22-1어느 수전설비의 부하전류가 40[A]이고, 변류비 60/5[A]… | 2022년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

12

22-1

어느 수전설비의 부하전류가 40[A]이고, 변류비 60/5[A]인 변류기의 2차 측에 과전류 계전기를 설치하였다. 부하가 정격의 120[%]가 되었을 때 차단되도록 하려면 과전류 계전기의 전류 탭을 얼마로 정정해야 하는지 구하시오.

해설

4[A]


[해설]

과전류 계전기는 변류기 2차 측에 붙으므로, 1차 부하전류를 변류비로 나눈 2차 전류에 정정 배수를 곱한 값이 탭 전류가 된다.

탭 전류 = 1차 부하전류 × (변류기 2차 정격 ÷ 1차 정격) × 정정 배수

변류비가 60/5이므로 2차 환산 계수는 560\dfrac{5}{60} 이고, 120[%] 과부하에서 동작시키므로 배수는 1.2이다.

Itap=40×560×1.2=4[A]I_{tap}=40\times\dfrac{5}{60}\times 1.2=4\,[\mathrm{A}]

4[A]

계산값이 표준 탭(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10[A])과 정확히 맞아떨어져 그대로 4[A]를 쓰지만, 딱 떨어지지 않을 때는 계산값보다 큰 쪽의 표준 탭을 골라야 정상 부하에서 오동작하지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.