모두CBT

22-1공칭변류비가 150/5[A]로 표시된 변류기가 있다. 이 변류기… | 2022년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

10

22-1

공칭변류비가 150/5[A]로 표시된 변류기가 있다. 이 변류기의 1차 권선에 400[A]를 통전하였더니 2차 권선에서는 10[A]가 계측되었다. 이때 변류기의 비오차[%]를 구하시오.

해설

-25[%]


[해설]

비오차란 공칭변류비가 실제로 측정된 변류비에서 얼마나 어긋나 있는지를, 측정변류비를 기준으로 백분율로 나타낸 값이다.

ε=KnKK×100[%]\varepsilon=\dfrac{K_n-K}{K}\times 100\,[\%]

공칭변류비 Kn=1505=30K_n=\dfrac{150}{5}=30, 측정변류비 K=40010=40K=\dfrac{400}{10}=40 이므로

ε=304040×100=25[%]\varepsilon=\dfrac{30-40}{40}\times 100=-25\,[\%]

-25[%]

공칭변류비(30)가 측정변류비(40)보다 작으므로 비오차는 반드시 음(-)의 값이 나온다. 일부 교재는 풀이식에는 -25[%]를 적어 두고 정답란에만 부호를 떨어뜨려 25[%]로 싣고 있으나, 부호까지 붙여야 완결된 답이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.