22-1공칭변류비가 150/5[A]로 표시된 변류기가 있다. 이 변류기… | 2022년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
10
22-1
공칭변류비가 150/5[A]로 표시된 변류기가 있다. 이 변류기의 1차 권선에 400[A]를 통전하였더니 2차 권선에서는 10[A]가 계측되었다. 이때 변류기의 비오차[%]를 구하시오.
해설
-25[%]
[해설]
비오차는 공칭변류비가 측정변류비에서 벗어난 정도를 측정변류비 기준의 백분율로 나타낸 값이다.
ε = (Kn − K) ÷ K × 100[%]
Kn = 150 ÷ 5 = 30, K = 400 ÷ 10 = 40
ε = (30 − 40) ÷ 40 × 100 = −25[%]
공칭변류비가 측정변류비보다 작으면 비오차는 음(−)의 값이 되므로, 부호까지 적어야 완결된 답이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요