22-1공칭변류비가 150/5[A]로 표시된 변류기가 있다. 이 변류기… | 2022년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
10
22-1
공칭변류비가 150/5[A]로 표시된 변류기가 있다. 이 변류기의 1차 권선에 400[A]를 통전하였더니 2차 권선에서는 10[A]가 계측되었다. 이때 변류기의 비오차[%]를 구하시오.
해설
-25[%]
[해설]
비오차란 공칭변류비가 실제로 측정된 변류비에서 얼마나 어긋나 있는지를, 측정변류비를 기준으로 백분율로 나타낸 값이다.
공칭변류비 , 측정변류비 이므로
∴ -25[%]
공칭변류비(30)가 측정변류비(40)보다 작으므로 비오차는 반드시 음(-)의 값이 나온다. 일부 교재는 풀이식에는 -25[%]를 적어 두고 정답란에만 부호를 떨어뜨려 25[%]로 싣고 있으나, 부호까지 붙여야 완결된 답이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.