그림은 어느 자가용 수용설비의 단선 결선도를 일부만 나타낸 것이다. 여기에 쓰인 과전류 계전기에 관하여 아래 물음에 각각 답하시오.

CHDSCTTOCR×3VCBPFTR-1(Mold Type)3φ 500[kVA]22.9[kV]/380-220[V]EEPFTR-2(Mold Type)3φ 500[kVA]22.9[kV]/380-220[V]EEPFTR-3(Mold Type)3φ 500[kVA]22.9[kV]/380-220[V]EE

[변류기 정격]

1차 정격전류[A]20, 25, 30, 40, 50, 75
2차 정격전류[A]5

(1) 수·변전설비의 인입구에 널리 쓰이는 개폐기로, 부하전류를 여닫는 한편 한류형 전력퓨즈를 함께 갖추면 단락전류까지 끊을 수 있는 기기의 명칭을 쓰시오.

(2) 변류기(CT)의 변류비를 정하시오.(단, 1차 측은 최대 부하전류의 125[%]를 기준으로 잡고, 2차 정격전류 5[A]를 적용한다.)

(3) 과전류 계전기(OCR)의 한시 탭을 정하시오.(단, 변압기 정격전류의 150[%]에서 동작하도록 정정하며, 한시 탭은 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9[A] 가운데 고른다.)

(4) 개폐서지·순간 과도전압 같은 이상전압이 2차 측 기기에 나쁜 영향을 주지 않도록 설치하는 기기의 명칭을 쓰시오.

해설

(1) 부하개폐기(LBS)

(2) 50/5

(3) 6[A]

(4) 서지흡수기(SA)


[해설]

(1) 부하개폐기(LBS)는 정상 부하전류를 개폐할 수 있고, 한류형 전력퓨즈를 내장하거나 조합하면 퓨즈가 단락전류를 차단하도록 하여 인입구 개폐 겸 단락 보호를 맡는다. 자체로 단락전류를 차단하는 차단기와는 구분해야 한다.

(2) 도면의 변압기 뱅크는 500[kVA] 3대이므로 22.9[kV] 측 최대 부하전류는

I1=500×33×22.9=37.82[A]I_1=\dfrac{500\times 3}{\sqrt{3}\times 22.9}=37.82\,[\mathrm{A}]

여유 125[%]를 주면

37.82×1.25=47.27[A]37.82\times 1.25=47.27\,[\mathrm{A}]

변류기 정격표에서 47.27[A] 바로 위의 1차 정격은 50[A]이므로 변류비는 50/5를 고른다.

(3) 한시 탭 전류는 변압기 정격전류의 150[%]를 변류비로 환산한 값이다.

Itap=37.82×1.5×550=5.67[A]I_{tap}=37.82\times 1.5\times\dfrac{5}{50}=5.67\,[\mathrm{A}]

5.67[A]를 넘는 가장 가까운 탭이 답이므로 6[A]를 선정한다. 탭 값은 계산값보다 작으면 정상 부하에서도 오동작하므로 반드시 위쪽 값을 잡는다.

(4) 도면에서 차단기 2차 측 모선에 분기되어 대지로 접속된 기기가 서지흡수기(SA)이다. 개폐서지·순간 과도전압을 흡수해 몰드변압기 등 2차 기기의 절연을 지킨다. 뇌서지를 대지로 방류하는 피뢰기(LA)와는 목적·설치 위치가 다르다.