모두CBT

22-2피뢰기를 구조에 따라 분류할 때의 종류를 4가지 쓰시오. | 2022년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

16

22-2

피뢰기를 구조에 따라 분류할 때의 종류를 4가지 쓰시오.

해설

① 갭형 피뢰기

② 갭리스형 피뢰기

③ 밸브형 피뢰기

④ 저항형 피뢰기


[해설]

피뢰기는 직렬 갭과 특성요소의 조합으로 이루어지며, 구조로 나누면 갭을 두는지 여부와 특성요소를 무엇으로 쓰는지가 기준이 된다.

· 갭형 : 직렬 갭과 특성요소(탄화규소 SiC 등)를 함께 갖춘 전통적인 구조다. 평상시에는 갭이 열려 있다가 이상전압이 오면 방전한다.

· 갭리스형 : 직렬 갭 없이 산화아연(ZnO) 소자만으로 구성한다. 소자의 비직선 저항 특성이 뛰어나 평상시 누설전류가 매우 작고, 갭이 없어 소형화와 열화 감시가 쉽다. 현재 배전용의 주류다.

· 밸브형 : 특성요소가 전압에 따라 저항이 크게 달라져 밸브처럼 전류를 여닫는 형식이다.

· 저항형 : 저항체를 특성요소로 사용하는 형식이다.

같은 문제를 성능(기능)별로 묻는 판본도 있는데, 그때의 답은 밸브형·밸브저항형·방출형(익스펄션형)·자기소호형·전류제한형이다. 분류 축이 무엇인지에 따라 답이 통째로 달라지므로 발문에서 '구조에 따른'인지 '성능별'인지를 먼저 확인해야 한다.

어느 형식이든 피뢰기가 갖추어야 할 성능은 같다. 충격방전 개시전압이 낮을 것, 제한전압이 낮을 것, 속류 차단 능력이 클 것, 방전내량이 클 것 등이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.