그림은 단상 3선식 배전 회로이다. 중성선이 P점에서 끊어진 경우 두 부하에 나타나는 전압을 각각 구하시오.(단, 부하의 역률은 1로 본다.)

P점 100[V] 100[V] 200[V] B 700[W] A 500[W]

(1) 부하 A에 걸리는 전압

(2) 부하 B에 걸리는 전압

해설

(1) 116.67[V]

(2) 83.33[V]


[해설]

중성선이 살아 있을 때는 두 부하가 각각 100[V]를 나누어 받지만, 중성선이 끊기면 두 부하가 200[V] 사이에 직렬로 놓인다. 이때 각 부하가 받는 전압은 저항비로 갈린다.

역률이 1이므로 각 부하는 정격 100[V]에서의 저항으로 바꿔 놓을 수 있다.

RA=V2PA=1002500=20[Ω]R_A = \dfrac{V^2}{P_A} = \dfrac{100^2}{500} = 20\,[\Omega]

RB=V2PB=1002700=14.29[Ω]R_B = \dfrac{V^2}{P_B} = \dfrac{100^2}{700} = 14.29\,[\Omega]

(1) 용량이 작아 저항이 큰 부하 A 쪽에 전압이 더 걸린다.

VA=RARA+RB×200=2020+14.29×200=116.67[V]V_A = \dfrac{R_A}{R_A + R_B} \times 200 = \dfrac{20}{20 + 14.29} \times 200 = \mathbf{116.67}\,[\mathrm{V}]

(2)

VB=RBRA+RB×200=14.2920+14.29×200=83.33[V]V_B = \dfrac{R_B}{R_A + R_B} \times 200 = \dfrac{14.29}{20 + 14.29} \times 200 = \mathbf{83.33}\,[\mathrm{V}]

중간에 RBR_B 를 14.29로 반올림해 넣으면 116.65/83.35 가 나오는데, RB=1007[Ω]R_B = \dfrac{100}{7}\,[\Omega] 를 그대로 두고 끝까지 계산하면 116.67/83.33 이다. 합이 정확히 200[V]가 되는지로 검산하면 된다.

이 결과가 중성선 단선이 위험한 이유다. 용량이 작은 부하에 정격 100[V]를 넘는 116.67[V]가 걸려 기기가 소손될 수 있으므로, 단상 3선식에서는 중성선에 과전류차단기를 시설하지 않고 저압측 중성선을 접지하도록 하고 있다.