22-2전기사업자는 자신이 공급하는 전기의 품질, 곧 표준전압과 표준주… | 2022년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
8
22-2
전기사업자는 자신이 공급하는 전기의 품질, 곧 표준전압과 표준주파수를 정해진 허용오차 안에서 유지하여야 한다. 다음 표의 괄호에 들어갈 허용오차 값을 쓰시오.
| 표준전압 또는 표준주파수 | 허용오차 |
|---|---|
| 110[V] | 110[V]의 상하로 ( ① )[V] 이내 |
| 220[V] | 220[V]의 상하로 ( ② )[V] 이내 |
| 380[V] | 380[V]의 상하로 ( ③ )[V] 이내 |
| 60[Hz] | 60[Hz]의 상하로 ( ④ )[Hz] 이내 |
해설
① 6
② 13
③ 38
④ 0.2
[해설]
「전기사업법 시행규칙」 [별표 3](표준전압·표준주파수 및 허용오차)이 정하는 값이다.
· 표준전압 110[V] → 110[V]의 상하로 6[V] 이내
· 표준전압 220[V] → 220[V]의 상하로 13[V] 이내
· 표준전압 380[V] → 380[V]의 상하로 38[V] 이내
· 표준주파수 60[Hz] → 60[Hz]의 상하로 0.2[Hz] 이내
220[V]의 허용오차를 ±22[V]로 실은 교재가 있는데, 이는 380[V] 항의 10[%](38/380) 비율을 220[V]에 그대로 옮겨 적은 오식이다. 법령이 정한 값은 13[V]이며, 비율로 보면 110[V]는 약 5.5[%], 220[V]는 약 5.9[%], 380[V]는 10[%]로 항마다 다르다. 각 항의 값이 서로 비례하지 않는다는 점 때문에 통째로 외워 두는 편이 안전하다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.