22-2아래 시퀀스 회로에서 접점 A가 닫혀 회로가 이어졌을 때 표시등… | 2022년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
4
22-2
아래 시퀀스 회로에서 접점 A가 닫혀 회로가 이어졌을 때 표시등 PL이 어떻게 동작하는지 설명하시오.
(단, X는 보조릴레이이고 , 는 한시동작(On delay) 타이머이며 설정시간은 각각 1초이다.)
해설
접점 A가 닫히면 1초 뒤 PL이 켜지고, 켜진 뒤 다시 1초가 지나면 꺼지며, A가 열릴 때까지 1초 간격의 점멸을 되풀이한다(플리커 동작).
[해설]
보조릴레이 X와 한시동작 타이머 두 개로 만든 플리커 회로로, 두 타이머가 번갈아 동작하면서 1초 간격의 점멸을 만든다.
- 소등 1초 — A가 닫히면 X의 b접점을 거쳐 T1이 여자되고, 1초 뒤 T1의 한시 a접점이 닫혀 X가 여자된다.
- 점등 — X가 여자되면 X a접점으로 자기유지가 걸리고 PL이 켜지며 T2가 여자되고, X b접점이 열려 T1은 복귀한다.
- 점등 1초 후 소등 — T2의 한시 b접점이 열려 X가 소자되므로 PL이 꺼지고 T2도 복귀한다.
- 반복 — X b접점이 다시 닫혀 T1이 다시 여자되므로 A가 열릴 때까지 같은 동작이 되풀이된다.
외우는 요령: T1 설정시간은 소등시간, T2 설정시간은 점등시간을 정한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.