송전거리가 40[km], 송전전력이 10,000[kW]인 선로가 있다. Still 식을 이용하여 이 선로의 경제적인 송전전압[kV]을 구하시오.
해설
61.25[kV]
[해설]
Still 식은 송전거리와 송전전력만으로 경제적 송전전압을 어림하는 경험식이다.
여기서 은 송전거리[km], 는 송전전력[kW]이다. 단위를 [km]와 [kW]로 맞추어 넣는 것이 이 식에서 가장 자주 틀리는 대목이다.
계산값 61.25[kV]는 실제 표준전압 계열의 66[kV]급을 고르라는 뜻으로 읽으면 된다.