송전거리가 40[km], 송전전력이 10,000[kW]인 선로가 있다. Still 식을 이용하여 이 선로의 경제적인 송전전압[kV]을 구하시오.
해설
61.25[kV]
[해설]
Still 식은 송전거리[km]와 송전전력[kW]으로 경제적인 송전전압을 어림하는 경험식이다.
Vs = 5.5√(0.6ℓ + P/100)
= 5.5√(0.6×40 + 10,000/100) = 5.5√124
≒ 61.25[kV]
혼동 주의: 송전전력은 [kW] 그대로 넣고 100으로 나눈다. [MW] 값을 넣으면 틀린다.