아래 계통도에서 선간전압은 154[kV]이다. 기준용량을 10[MVA]로 잡고 단락점에서의 3상 단락전류[A]를 구하시오.

B발전소 GB 5,000[kVA] %XGB=30[%] 11/154[kV] Δ-Y 5,000[kVA] %XTB=10[%] A발전소 GA 20,000[kVA] %XGA=30[%] 11/154[kV] Δ-Y 20,000[kVA] %XTA=10[%] 20,000[kVA] %Xt=5[%] 단락점
해설

213.5[A]


[해설]

%임피던스는 각 기기의 자체 용량 기준으로 적혀 있으므로 먼저 전부 기준용량 10[MVA]로 환산한다.

%Znew=%Z×기준용량자기용량\%Z_{new}=\%Z\times\dfrac{\text{기준용량}}{\text{자기용량}}

B발전소 쪽: %XGB=30×105=60[%]\%X_{GB}=30\times\dfrac{10}{5}=60\,[\%], %XTB=10×105=20[%]\%X_{TB}=10\times\dfrac{10}{5}=20\,[\%]

A발전소 쪽: %XGA=30×1020=15[%]\%X_{GA}=30\times\dfrac{10}{20}=15\,[\%], %XTA=10×1020=5[%]\%X_{TA}=10\times\dfrac{10}{20}=5\,[\%]

연계 선로: %Xt=5×1020=2.5[%]\%X_{t}=5\times\dfrac{10}{20}=2.5\,[\%]

단락점에서 보면 B발전소 계통(60+20=80[%]60+20=80\,[\%])과, 연계 선로를 거쳐 들어오는 A발전소 계통(15+5+2.5=22.5[%]15+5+2.5=22.5\,[\%])이 서로 병렬로 전류를 공급한다.

%X=80×22.580+22.5=1,800102.5=17.56[%]\%X=\dfrac{80\times 22.5}{80+22.5}=\dfrac{1{,}800}{102.5}=17.56\,[\%]

기준용량에 대한 정격전류는

In=10×1063×154×103=37.49[A]I_n=\dfrac{10\times 10^{6}}{\sqrt{3}\times 154\times 10^{3}}=37.49\,[\mathrm{A}]

Is=100%XIn=10017.56×37.49=213.5[A]I_s=\dfrac{100}{\%X}I_n=\dfrac{100}{17.56}\times 37.49=213.5\,[\mathrm{A}]

따라서 단락전류는 213.5[A] 이다. 계통도의 우측 발전소는 기호와 정수가 모두 GAG_A·%XGA\%X_{GA}·20,000[kVA] 이므로 A발전소이며, 좌측과 같은 이름으로 인쇄된 판본은 오식이다. 두 계통이 병렬이므로 합성 %임피던스는 작은 쪽(22.5[%])보다도 작아져야 한다는 점으로 계산을 검산할 수 있다.