아래 계통도에서 선간전압은 154[kV]이다. 기준용량을 10[MVA]로 잡고 단락점에서의 3상 단락전류[A]를 구하시오.
해설
213.5[A]
[해설]
%임피던스는 각 기기의 자체 용량 기준으로 적혀 있으므로 먼저 전부 기준용량 10[MVA]로 환산한다.
%Znew=%Z×자기용량기준용량
B발전소 쪽: %XGB=30×510=60[%], %XTB=10×510=20[%]
A발전소 쪽: %XGA=30×2010=15[%], %XTA=10×2010=5[%]
연계 선로: %Xt=5×2010=2.5[%]
단락점에서 보면 B발전소 계통(60+20=80[%])과, 연계 선로를 거쳐 들어오는 A발전소 계통(15+5+2.5=22.5[%])이 서로 병렬로 전류를 공급한다.
%X=80+22.580×22.5=102.51,800=17.56[%]
기준용량에 대한 정격전류는
In=3×154×10310×106=37.49[A]
Is=%X100In=17.56100×37.49=213.5[A]
따라서 단락전류는 213.5[A] 이다. 계통도의 우측 발전소는 기호와 정수가 모두 GA·%XGA·20,000[kVA] 이므로 A발전소이며, 좌측과 같은 이름으로 인쇄된 판본은 오식이다. 두 계통이 병렬이므로 합성 %임피던스는 작은 쪽(22.5[%])보다도 작아져야 한다는 점으로 계산을 검산할 수 있다.