아래 계통도에서 선간전압은 154[kV]이다. 기준용량을 10[MVA]로 잡고 단락점에서의 3상 단락전류[A]를 구하시오.

B발전소 GB 5,000[kVA] %XGB=30[%] 11/154[kV] Δ-Y 5,000[kVA] %XTB=10[%] A발전소 GA 20,000[kVA] %XGA=30[%] 11/154[kV] Δ-Y 20,000[kVA] %XTA=10[%] 20,000[kVA] %Xt=5[%] 단락점
해설

213.5[A]


[해설]

%임피던스법에서는 모든 %X를 기준용량 10[MVA]로 환산한 뒤 단락점에서 본 합성 %X로 단락전류를 구한다.

환산식 %X×(기준용량/자기용량)을 계통별로 적용한다.
B계통 (30+10)×105=80 [%](30+10)\times\dfrac{10}{5}=80\,[\%]
A계통(연계선 포함) (30+10+5)×1020=22.5 [%](30+10+5)\times\dfrac{10}{20}=22.5\,[\%]

두 계통은 단락점에 병렬로 전류를 보내므로 병렬로 합성한다.
%X=80×22.580+22.5=17.56 [%]\%X=\dfrac{80\times22.5}{80+22.5}=17.56\,[\%]

기준전류를 구한 뒤 단락전류를 계산한다.
In=10×1063×154×103=37.49 [A]I_n=\dfrac{10\times10^{6}}{\sqrt{3}\times154\times10^{3}}=37.49\,[\mathrm{A}]
Is=100%XIn=10017.56×37.49=213.5 [A]I_s=\dfrac{100}{\%X}I_n=\dfrac{100}{17.56}\times37.49=213.5\,[\mathrm{A}]

연계선 %Xt는 A발전소 쪽에만 직렬로 더하는 점에 주의한다.

병렬 합성값은 작은 쪽인 22.5 [%]22.5\,[\%]보다 작게 나와야 맞으므로 이것으로 검산할 수 있다.