모두CBT

22-3부하율에 대하여 물음에 답하시오.(1) 부하율을 식으로 나타내시… | 2022년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

9

22-3

부하율에 대하여 물음에 답하시오.

(1) 부하율을 식으로 나타내시오.

(2) 부하율이 높다는 것이 무엇을 뜻하는지 설명하시오.

해설

(1) 부하율 =평균 수용 전력최대 수용 전력×100[%]=\dfrac{\text{평균 수용 전력}}{\text{최대 수용 전력}}\times 100\,[\%]

(2) 부하 변동이 작아 공급설비를 알뜰하게 쓰고 있다는 뜻이며, 설비의 이용률과 가동률이 높다는 것을 의미한다.


[해설]

부하율은 어떤 기간의 평균 수용 전력이 그 기간의 최대 수용 전력에 대해 차지하는 비율이다. 기간을 어떻게 잡느냐에 따라 일부하율·월부하율·연부하율로 나누어 부른다.

부하율=평균 수용 전력최대 수용 전력×100[%]\text{부하율}=\dfrac{\text{평균 수용 전력}}{\text{최대 수용 전력}}\times 100\,[\%]

분모인 최대 수용 전력이 설비 용량을 정하는 근거가 되므로, 같은 양의 전력을 쓰더라도 최대치가 뾰족하게 솟을수록 부하율은 낮아지고 그만큼 설비가 놀게 된다. 반대로 부하율이 높다는 것은

① 부하의 변동 폭이 작아 사용 패턴이 고르고,

② 최대 수용 전력에 맞추어 갖춘 공급설비를 유효하게 활용하고 있으며,

③ 부하설비의 이용률·가동률이 높아 설비비의 회수가 유리하다

는 뜻이다. 부하율은 1을 넘을 수 없고, 수용률·부등률과 함께 계산할 때는 부하율=평균 전력×부등률설비 용량×수용률×100\text{부하율}=\dfrac{\text{평균 전력}\times\text{부등률}}{\text{설비 용량}\times\text{수용률}}\times 100 의 형태로도 쓰인다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.