22-3가정용 전압을 220[V]에서 380[V]로 승압하면 저압 간선… | 2022년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
7
22-3
가정용 전압을 220[V]에서 380[V]로 승압하면 저압 간선에 어떤 효과가 나타나는지 물음에 답하시오.
(1) 공급 능력은 몇 배로 늘어나는가?
(2) 전력 손실은 몇 [%] 줄어드는가?
해설
(1) 1.73배
(2) 66.48[%]
[해설]
(1) 전선의 굵기가 그대로면 흘릴 수 있는 전류 I 도 그대로이므로, 공급할 수 있는 피상전력은 전압에 정비례한다.
(2) 같은 전력을 보낼 때 선로 손실은
이므로 승압 후의 손실은
줄어든 비율은
즉 손실이 종전의 약 1/3 수준으로 떨어진다. 승압하면 이 밖에도 전압강하와 전압변동률이 각각 , 에 비례해 줄어들고 같은 굵기의 전선으로 더 먼 곳까지 보낼 수 있다. (1)은 공급 능력이므로 전압의 1승, (2)는 손실이므로 전압의 2승이라는 차이를 혼동하지 않아야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.