22-3수변전설비에 쓰이는 계기용 변류기(CT)에 관하여 물음에 답하시… | 2022년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
2
22-3
수변전설비에 쓰이는 계기용 변류기(CT)에 관하여 물음에 답하시오.
(1) 이 기기가 회로에서 맡는 구실은 무엇인가?
(2) ‘정격부담’이 무엇을 가리키는 말인지 밝히시오.
해설
(1) 회로의 대전류를 5[A] 이하의 소전류로 변성하여 계기와 계전기에 공급하는 변성기
(2) 변류기 2차 단자에 접속할 수 있는 부하의 한도로, 보통 [VA]로 나타낸다.
[해설]
(1) 변류기는 대전류를 계기·계전기가 다룰 수 있는 소전류로 낮추어 주는 변성기이다. 2차 정격전류는 5[A](배전반 내장형은 1[A])로 표준화되어 있어, 어떤 회로에 달든 계기 쪽에서는 같은 크기의 전류를 받는다. 이렇게 하면 계측 회로와 주회로를 절연하여 취급자를 보호하는 효과도 함께 얻는다. 운전 중에 2차측을 개방하면 1차 전류가 모두 여자전류가 되어 철심이 포화되고 2차에 고전압이 유기되므로, 점검 시에는 반드시 2차를 단락시켜야 한다.
(2) 부담이란 변류기 2차에 접속되는 계기·계전기와 배선이 소비하는 용량을 말하며, 정격부담은 변류기가 정해진 오차 안에서 동작하도록 2차 단자에 걸 수 있는 부하의 한도이다. 보통 2차 정격전류가 흐를 때의 피상전력 [VA]로 표시하지만, 임피던스[Ω]나 소비전력[W]으로 나타내기도 한다. 실제 부담이 정격부담을 넘으면 변류기가 포화되어 비오차와 위상각오차가 커지고, 그만큼 계전기의 동작이 부정확해진다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.