수변전설비에 시설하는 서지흡수기(SA)에 관하여 다음을 설명하시오.
(1) 어떤 목적으로 쓰는 기기인가
(2) 어느 위치에 설치하는가
해설
(1) 구내 선로에서 생기는 개폐서지·순간 과도전압 등의 이상전압이 2차 측 기기에 미치는 악영향을 막는 기기
(2) 개폐서지를 일으키는 차단기의 후단(2차 측)과 보호 대상 부하 사이
[해설]
진공차단기(VCB)는 전류를 영점 이전에 강제로 끊는 성질(재단 현상) 때문에 개폐할 때마다 급준한 서지를 만든다. 이 서지는 파고값보다도 파두 준도가 문제여서, 권선 절연이 상대적으로 약한 몰드변압기·건식변압기나 유도전동기의 첫 몇 턴에 전압이 집중되어 층간절연을 깨뜨린다. 서지흡수기는 이런 개폐서지·순간 과도전압을 흡수해 2차 기기를 지키는 장치다.
설치 위치는 서지 발생원과 보호 대상 사이다. 실무에서는 진공차단기 2차 측에 몰드변압기·건식변압기·유도전동기 등을 부하로 쓰는 경우, 그 차단기와 부하 사이에 각 상마다 설치한다. 보호 대상에 되도록 가깝게 붙여야 인출선 인덕턴스에 의한 전압 상승을 줄일 수 있다.
피뢰기(LA)와 혼동하기 쉬운데 역할이 다르다. 피뢰기는 계통 밖에서 들어오는 뇌서지를 대지로 방류해 수전설비 전체를 지키고, 서지흡수기는 구내에서 스스로 발생하는 개폐서지로부터 특정 기기를 지킨다. 유입변압기처럼 절연이 충분한 기기에는 서지흡수기를 별도로 두지 않는다.