23-1배전설비 계획에 쓰이는 수용률에 대하여 다음에 답하시오.(1) … | 2023년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
17
23-1
배전설비 계획에 쓰이는 수용률에 대하여 다음에 답하시오.
(1) 수용률을 산정하는 식
(2) 수용률이 뜻하는 바
해설
(1)
(2) 설치된 부하설비가 실제로 동시에 사용되는 정도를 나타내는 계수
[해설]
어떤 수용가에 설비된 부하가 한꺼번에 전부 걸리는 일은 거의 없다. 그래서 설비용량을 그대로 변압기 용량으로 잡으면 설비가 과대해진다. 수용률은 설비용량 가운데 실제 최대수요로 나타나는 비율을 나타내며, 변압기·간선 용량을 정하는 기본 계수가 된다. 값은 보통 1보다 작다.
함께 쓰이는 계수와 비교하면 이해가 쉽다.
· 수용률 = 최대수용전력 ÷ 설비용량 → 설비를 동시에 쓰는 정도(1 이하)
· 부등률 = 개별 최대수요전력의 합 ÷ 합성 최대전력 → 최대수요 발생 시각이 어긋나는 정도(1 이상)
· 부하율 = 평균전력 ÷ 최대수용전력 → 설비를 얼마나 고르게 쓰는지(1 이하)
세 계수를 묶으면 변압기 용량은 로 산정한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.