23-1다음은 3상 유도전동기를 직입 기동시키기 위한 미완성 회로도이다… | 2023년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
23-1
다음은 3상 유도전동기를 직입 기동시키기 위한 미완성 회로도이다. 아래 조건대로 동작하도록 비어 있는 자리에 접점을 넣어 회로를 완성하시오.
[조건]
· 전원이 들어와 있는지 알 수 있도록 표시용 파일럿 램프(PL)를 하나 둔다.
· PB1(기동)을 눌렀을 때 MC가 여자되면서 전동기가 회전하고 RL이 켜진다.
· PB2(정지)를 눌렀을 때에는 전동기가 멎고 GL이 꺼진다.
· PL: 접점을 거치지 않고 상단 모선과 하단 모선 사이에 그대로 잇는다(전원 표시등).
· MC 코일 회로: PB1(a접점)에 MC-a 접점을 병렬로 붙여 자기유지를 만들고, 그 아래로 PB2(b접점) → THR 수동복귀 b접점 → MC 코일 순으로 직렬 연결한다.
· GL 회로: 상단 모선 → MC-a 접점 → GL → 하단 모선
· RL 회로: 상단 모선 → MC-a 접점 → RL → 하단 모선
[해설]
자기유지 — 누름버튼은 손을 떼면 원래대로 돌아가므로, PB1과 나란히 MC 자신의 a접점을 물려 두어야 코일이 계속 여자된 채로 남는다. 이 병렬 묶음 뒤에 정지용 PB2(b접점)를 직렬로 넣어야 버튼을 누르는 순간 회로가 끊겨 전동기가 멈춘다. PB2를 병렬 묶음 앞이 아니라 뒤에 두는 이유가 여기에 있다.
THR — 열동계전기의 수동복귀 b접점을 MC 코일 바로 앞에 직렬로 두어, 과부하로 동작하면 코일이 소자되고 사람이 복귀시키기 전까지는 재기동되지 않게 한다.
램프 접점의 선택 — 조건이 '정지 버튼을 누르면 GL이 꺼진다'이므로, GL은 MC가 여자되어 있는 동안 켜져 있어야 한다. 따라서 GL 앞에도 b접점이 아니라 MC-a 접점을 쓴다. RL도 같은 이유로 MC-a 접점을 쓴다(운전 중 두 램프가 함께 점등되는 회로다).
전원 표시등(PL) — 조건 첫 줄이 전원 표시용 램프를 요구하고 있으므로, 접점 없이 제어 모선 사이에 직결한 분기가 반드시 있어야 한다. 일부 교재에는 이 PL 분기가 문제 도면과 정답 회로 양쪽에서 빠진 채 4분기로만 실려 있는데, 그러면 자기 조건과 도면이 어긋난다. 조건에 맞추어 PL 분기를 포함한 5분기 회로가 옳다.
주회로는 L1·L2·L3 → MCCB → MC 주접점 3개 → THR 히터 → 전동기 M 으로 이미 완성되어 있으므로 손대지 않는다.