23-1특고압용 변압기는 내부에 고장이 생겼을 때 이를 검출하여 보호하… | 2023년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
14
23-1
특고압용 변압기는 내부에 고장이 생겼을 때 이를 검출하여 보호하는 장치를 갖추어야 한다. 이 보호장치를 전기적 방식과 기계적 방식으로 나눌 때, 각각에 해당하는 것을 쓰시오.
(1) 전기적 보호장치 — 1가지
(2) 기계적 보호장치 — 2가지
해설
(1) 비율차동계전기
(2) ① 부흐홀츠 계전기 ② 충격압력 계전기
[해설]
변압기 내부고장은 권선의 층간단락·상간단락·지락과 절연유의 국부 과열로 나타난다. 검출 방식은 두 갈래다.
· 전기적 보호 — 1차·2차 전류를 변류비로 환산해 비교하고, 그 차이가 일정 비율을 넘으면 동작하는 비율차동계전기가 대표적이다. 여자 돌입전류나 변류기 오차로 인한 오동작을 막기 위해 억제 코일을 두어 '비율'로 판단한다.
· 기계적 보호 — 고장 시 절연유가 분해되며 발생하는 가스와 유동을 이용한다. 본체와 콘서베이터를 잇는 연결관에 설치해 가스 축적과 유류 흐름으로 동작하는 부흐홀츠 계전기, 내부 압력의 급상승을 감지하는 충격압력 계전기가 있다. 이 밖에 방압장치(압력방출장치)도 기계적 보호에 속한다.
기계적 보호는 전기량을 보지 않으므로 미소한 층간단락처럼 전류 변화가 작은 초기 고장에도 반응한다는 것이 장점이다.