23-1아래 막대 그림은 154[kV] 계통의 절연 협조를 검토할 때 … | 2023년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
10
23-1
아래 막대 그림은 154[kV] 계통의 절연 협조를 검토할 때 쓰는, 기기별 절연 강도의 상대 비교이다. 피뢰기 제한전압, 변압기, 선로애자, 개폐기의 지지애자는 ①~④ 중 어디에 해당하는지 각각 쓰시오.
해설
① 선로애자
② 개폐기 지지애자
③ 변압기
④ 피뢰기 제한전압
[해설]
절연 협조란 계통을 이루는 기기들의 절연 강도에 의도적으로 서열을 두어, 이상전압이 침입했을 때 가장 값싸고 복구가 쉬운 쪽에서 먼저 방전되도록 설계하는 것이다. 서열을 정하는 원칙은 두 가지다.
· 피뢰기의 제한전압을 가장 낮게 두어 이상전압을 피뢰기가 먼저 받아 낸다.
· 계통에서 가장 비싸고 사고 파급이 큰 변압기의 절연 강도는 피뢰기보다 높게, 그러나 옥외 기기들보다는 낮게 잡는다.
· 교체가 비교적 쉬운 선로애자를 가장 높게, 그다음이 개폐기의 지지애자이다.
따라서 막대 높이가 큰 쪽부터 선로애자(860[kV]) → 개폐기 지지애자(750[kV]) → 변압기(650[kV]) → 피뢰기 제한전압(460[kV]) 순으로 배치된다.
기기 부싱·결합 콘덴서까지 포함한 송전 계통의 절연 협조도 같은 원리로 정해진다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.