23-1

부하의 역률을 개선했을 때 얻을 수 있는 이점을 3가지만 쓰시오.

해설

① 선로의 전력손실 감소

② 전압강하 감소

③ 설비(변압기·배전선) 용량의 여유 증가


[해설]

역률을 개선한다는 것은 부하와 병렬로 전력용 콘덴서를 달아 지상 무효전력을 상쇄하는 것이다. 같은 유효전력을 보내면서 선로에 흐르는 전류가 줄어들기 때문에 아래의 효과가 함께 나타난다.

· 전력손실 감소 — 선로손실은 Pl=3I2R=P2RV2cos2θP_l=3I^2R=\dfrac{P^2R}{V^2\cos^2\theta}로 역률의 제곱에 반비례한다.

· 전압강하 감소e=3I(Rcosθ+Xsinθ)e=\sqrt{3}\,I(R\cos\theta+X\sin\theta)에서 전류가 줄어 강하가 작아진다.

· 설비용량의 여유 증가 — 변압기·차단기·전선이 같은 [kVA]로 더 큰 [kW]를 감당할 수 있다.

· 전기요금 절감 — 역률에 따른 요금 할증을 피하고 할인을 받을 수 있다.

답안에는 이 가운데 3가지만 쓰면 된다. 다만 콘덴서를 과보상하여 진상 역률이 되면 오히려 수전단 전압이 상승(페란티 현상)하고 고조파가 확대될 수 있으므로 무제한 개선이 좋은 것은 아니다.