전력선이 통신선에 미치는 유도장해는 결합 경로에 따라 다음과 같이 구분된다. 괄호 안에 알맞은 용어를 각각 쓰시오.

( ① ) : 두 선로 사이의 상호 인덕턴스를 매개로 통신선에 전압이 유기되어 생기는 장해

( ② ) : 두 선로 사이의 상호 정전용량을 매개로 통신선에 전압이 유기되어 생기는 장해

( ③ ) : 앞의 두 결합이 함께 작용하되, 상용주파수보다 높은 고조파가 유도되어 생기는 잡음 장해

해설

① 전자유도장해

② 정전유도장해

③ 고조파유도장해


[해설]

① 전자유도장해 — 전력선에 지락 등으로 영상전류(3I03I_0)가 흐르면 전력선과 통신선의 상호 인덕턴스 MM 을 통해 통신선에 전압이 유기된다.

Em=jωM(3I0)[V]E_m = -j\omega M \ell (3I_0)\,[\mathrm{V}]

지락 고장 시 순간적으로 큰 전압이 나타나므로 인명·기기 피해가 크다. 차폐선 설치, 전력선과 통신선의 이격거리 확대, 중성점 접지저항 증대, 고속도 차단 등으로 억제한다.

② 정전유도장해 — 각 상과 통신선 사이의 정전용량이 불평형이면 통신선에 영상전압이 나타난다.

Es=CmCm+CsE0[V]E_s = \dfrac{C_m}{C_m + C_s} E_0\,[\mathrm{V}]

고장이 없는 평상시에도 상시 존재하며, 전력선을 연가(전선 위치 바꿈)하여 정전용량을 평형시키면 크게 줄어든다.

③ 고조파유도장해 — 전력선에 실린 고조파 성분이 전자적·정전적 경로로 함께 유도되어 통신선에 잡음(소음)을 일으키는 장해로, 통화 품질을 떨어뜨린다.