24-1다음 (가), (나)는 배전반에서 계측을 하기 위해 사용하는 계… | 2024년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
8
24-1
다음 (가), (나)는 배전반에서 계측을 하기 위해 사용하는 계기용 변성기이다. 그림을 보고 표의 빈칸에 알맞은 내용을 쓰시오.
| 구분 | (가) | (나) |
|---|---|---|
| 명칭 | ||
| 약호 | ||
| 심벌 | ||
| 역할 |
해설
| 구분 | (가) | (나) |
|---|---|---|
| 명칭 | 변류기 | 계기용 변압기 |
| 약호 | CT | PT |
| 심벌 | 1차 도체에 코일 1조가 붙고 2차 인출선이 나가는 기호(위 그림 왼쪽) | 마주 보는 코일 2조로 그린 기호(위 그림 오른쪽) |
| 역할 | 대전류를 소전류로 변성하여 계기 및 계전기에 공급 | 고전압을 저전압으로 변성하여 계기 및 계전기 등의 전원으로 사용 |
[해설]
계측·보호용으로 큰 전기량을 계기가 감당할 수 있는 크기로 낮춰 주는 기기를 계기용 변성기라 하고, 전류를 낮추는 것이 변류기(CT), 전압을 낮추는 것이 계기용 변압기(PT)다.
CT의 2차 정격은 5[A], PT의 2차 정격은 110[V]가 표준이다. 결선도에서 CT는 1차 도체를 관통시킨 코일 하나로, PT는 1차·2차 권선이 마주 보는 코일 두 조로 그린다.
취급상 주의점도 정반대다.
- CT는 통전 중 2차측을 개방하면 안 된다 — 철심이 포화되어 2차에 고전압이 유기되고 절연이 파괴된다. 계기를 떼어낼 때는 2차를 단락시킨다.
- PT는 2차측을 단락시키면 안 된다 — 대전류가 흘러 소손된다. 그래서 2차측에 퓨즈를 둔다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.