24-1피뢰기에서 말하는 제한전압이란 어떤 전압인지 설명하시오. | 2024년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
7
24-1
피뢰기에서 말하는 제한전압이란 어떤 전압인지 설명하시오.
해설
피뢰기가 방전하여 충격파 전류가 흐르는 동안 피뢰기 단자 사이에 남는 충격전압의 파고값
[해설]
피뢰기는 뇌 서지가 밀려오면 방전을 시작해 서지 전류를 대지로 흘려보낸다. 다만 방전 중에도 피뢰기 자신의 저항 때문에 단자 사이에는 얼마간의 전압이 남고, 그 전압이 그대로 뒤에 있는 기기에 걸린다. 이 남는 전압의 파고값이 제한전압이다.
따라서 제한전압은 보호하려는 기기의 절연 강도보다 충분히 낮아야 보호가 성립한다. 절연 협조의 출발점이 되는 값이 바로 이것이다.
혼동하기 쉬운 값과 구분해 두자.
- 정격전압 — 속류를 끊고 정상 상태로 되돌아갈 수 있는 상용주파 최고 전압
- 방전개시전압 — 피뢰기가 방전을 시작하는 전압
- 제한전압 — 방전 중 단자에 남는 충격전압의 파고값
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.