24-2연면적 420[m2]인 건물에 아래 표준부하를 적용하여 전등, … | 2024년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
24-2
연면적 420[m2]인 건물에 아래 표준부하를 적용하여 전등, 일반 동력, 냉방 동력에 공급할 변압기 용량을 표준용량 중에서 각각 고르시오. (단, 전등은 역률 1인 단상 부하이고, 일반 동력과 냉방 동력은 3상 부하로서 역률이 각각 0.95, 0.9이다.)
[표준부하]
| 부하 | 표준부하[W/m2] | 수용률[%] |
|---|---|---|
| 전등 | 30 | 75 |
| 일반 동력 | 50 | 65 |
| 냉방 동력 | 35 | 70 |
[변압기 표준용량]
| 상별 | 표준용량[kVA] |
|---|---|
| 단상 | 3, 5, 7.5, 10, 15, 30, 50 |
| 3상 | 3, 5, 7.5, 10, 15, 30, 50 |
(1) 전등용 변압기 용량
(2) 일반 동력용 변압기 용량
(3) 냉방 동력용 변압기 용량
(1) 10[kVA]
(2) 15[kVA]
(3) 15[kVA]
[해설]
표준부하[W/m2]에 연면적을 곱하면 설비용량[W], 여기에 수용률을 곱하면 최대수용전력[W], 다시 역률로 나누면 변압기가 감당해야 할 피상전력[kVA]이 된다.
(1) 전등 : [kVA] → 바로 위 표준용량인 10[kVA]
(2) 일반 동력 : [kVA] → 15[kVA]
(3) 냉방 동력 : [kVA] → 15[kVA]
계산값보다 작은 표준용량을 고르면 과부하가 되므로, 반드시 계산값 바로 위의 표준용량을 선정한다. 전등은 역률이 1이어서 나눗셈이 없다는 점, 동력은 역률로 나누는 만큼 용량이 커진다는 점을 구분해야 한다.
냉방 동력의 표준부하는 35[W/m2]이다. 일부 교재의 표에는 55[W/m2]로 실려 있으나, 그 값으로 계산하면 [kVA]가 되어 20[kVA]를 골라야 하므로 같은 책이 제시한 정답 15[kVA]와 어긋난다. 표의 55는 오식으로 보는 것이 옳다. 단상 표준용량 계열에 7.8이 끼어 있는 것도 7.5의 오식이다.