수전단(1차 측) 탭 전압이 22,900[V]인 곳에 2차 정격이 380/220[V]인 변압기를 시설하였는데, 2차 전압을 재어 보니 370[V]였다. 2차 전압을 올리기 위해 1차 탭 전압을 22,900[V]에서 21,900[V]로 바꾸면 2차 측 측정 전압은 몇 [V]가 되는지 구하시오.
해설
386.9[V]
[해설]
탭을 바꾸어도 계통이 걸어 주는 실제 1차 전압은 그대로이고, 달라지는 것은 권수비뿐이다. 그러므로 2차가 370[V]로 나오게 만든 실제 1차 전압을 먼저 역산한다.
① 탭 22,900[V]에서 2차가 370[V]로 측정되었으므로
② 탭을 21,900[V]로 내리면 같은 1차 전압에 대해 권수비가 달라져 2차 전압이 올라간다.
386.9[V]
정리하면 로 한 번에 계산해도 같은 값이 나온다.
2차 전압을 올리고 싶으면 1차 탭 전압을 낮춰야 한다는 것이 이 문제의 요지이며, 방향을 반대로 잡는 실수가 잦다. 실제 1차 전압이 정격보다 낮아 2차 전압이 부족할 때 탭을 내리는 것이 이 때문이다. 2차 정격의 220[V]는 3상 4선식의 상전압 표기일 뿐 이 계산에는 쓰이지 않는다.