수전단(1차 측) 탭 전압이 22,900[V]인 곳에 2차 정격이 380/220[V]인 변압기를 시설하였는데, 2차 전압을 재어 보니 370[V]였다. 2차 전압을 올리기 위해 1차 탭 전압을 22,900[V]에서 21,900[V]로 바꾸면 2차 측 측정 전압은 몇 [V]가 되는지 구하시오.
해설
386.9[V]
[해설]
탭을 바꿔도 실제 1차 전압은 그대로이고 권수비만 달라진다. 그래서 2차 전압은 탭 전압에 반비례한다.
V2' = 370 × 22,900 ÷ 21,900
= 386.9[V]
혼동 주의: 2차 전압을 올리려면 1차 탭 전압을 낮춰야 한다. 정격의 220[V]는 상전압이라 이 계산에 쓰지 않는다.