모두CBT

24-2그림과 같이 변류기(CT) 2대를 V결선하고 과전류계전기(OCR… | 2024년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

18

24-2

그림과 같이 변류기(CT) 2대를 V결선하고 과전류계전기(OCR) 3대를 접속하여 사용한다. 다음 물음에 답하시오.

a b c CT CT OCR ① OCR ② OCR ③ E

(1) ③번 OCR에 흐르는 전류는 어느 상의 전류와 같은지 쓰시오.

(2) OCR은 주로 어떤 사고가 났을 때 동작하는지 쓰시오.

(3) 통전 중인 변류기의 2차 측 기기를 교체하려 할 때 가장 먼저 취해야 할 조치를 쓰시오.

해설

(1) b상 전류

(2) 단락사고

(3) 변류기 2차 측을 단락시킨다.


[해설]

2CT 3OCR(V결선) 방식은 a상과 c상에만 CT를 달고, 두 CT의 2차 전류가 합쳐지는 공통선에 OCR을 하나 더 넣는다.

평형 3상에서는 세 상전류의 합이 0이므로 공통선 OCR에는 b상 전류와 크기가 같은 전류가 흐른다.
Ia+Ic=−IbI_a+I_c=-I_b

OCR(과전류계전기)은 정정값을 넘는 큰 전류에 동작하므로 주로 단락사고를 검출한다. 전류가 작은 지락사고는 지락계전기(OCGR 등)가 따로 맡는다.

통전 중에 CT 2차를 열면 1차 전류가 모두 여자전류로 작용해 2차에 고전압이 유기된다. 그러므로 기기를 떼기 전에 반드시 2차 측부터 단락해 절연파괴와 감전을 막는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2024년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기