24-2그림과 같이 변류기(CT) 2대를 V결선하고 과전류계전기(OCR… | 2024년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
24-2
그림과 같이 변류기(CT) 2대를 V결선하고 과전류계전기(OCR) 3대를 접속하여 사용한다. 다음 물음에 답하시오.
(1) ③번 OCR에 흐르는 전류는 어느 상의 전류와 같은지 쓰시오.
(2) OCR은 주로 어떤 사고가 났을 때 동작하는지 쓰시오.
(3) 통전 중인 변류기의 2차 측 기기를 교체하려 할 때 가장 먼저 취해야 할 조치를 쓰시오.
(1) b상 전류
(2) 단락사고
(3) 변류기 2차 측을 단락시킨다.
[해설]
(1) CT는 a상과 c상에만 걸려 있고, 두 CT 2차의 한쪽 단자를 묶어 만든 잔류회로에 ③번 OCR이 들어간다. 잔류회로에는 두 2차 전류의 벡터합이 흐르는데, 영상분이 없는 3상 회로에서는 이므로
즉 ③번에는 크기가 b상 전류와 같은 전류가 흐른다. CT 2대만으로 3상 전류를 모두 감시할 수 있는 이유가 여기에 있으며, 이를 V결선(2CT 3OCR) 방식이라고 한다.
(2) OCR은 정정값을 넘는 과전류가 흐를 때 동작하는 계전기다. 부하 증가로 인한 과부하에도 반응하지만, 보호계전기로서 주로 노리는 것은 단락사고다. 지락사고는 전류가 작아 별도의 지락계전기(OCGR·SGR 등)가 맡는다.
(3) 1차에 전류가 흐르는 상태에서 CT 2차를 열면 1차 전류가 전부 여자전류로 작용해 철심이 포화되고 2차에 매우 높은 첨두전압이 유기된다. 절연이 깨지고 작업자가 감전될 수 있으므로, 반드시 2차 측을 먼저 단락시킨 다음 기기를 떼어 내야 한다. CT 2차 단자에 단락용 단자대를 두는 것도 같은 이유다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.