다음은 고압 배전선을 환상(루프)식 배전간선으로 꾸미기 위한 미완성 단선도이다. 범례의 심벌을 사용하여 단선도를 완성하시오.

변전소 범례 변압기 차단기 단로기 부하 1 부하 2 부하 3
해설
변전소 부하 1 부하 2 부하 3

변전소에서 인출한 두 회선을 부하 1 → 부하 2 → 부하 3 순으로 이어 준 뒤 마지막 부하에서 나온 선을 나머지 인출 회선에 연결하여 하나의 폐루프를 만든다. 각 부하는 좌·우 두 방향의 간선에서 각각 단로기 → 차단기 → 단로기 순서로 분기시켜 부하 변압기에 접속한다. 이렇게 하면 어느 방향에서도 급전할 수 있다.


[해설]

환상식(루프식) 배전간선은 변전소에서 나간 간선이 부하를 차례로 거친 뒤 다시 변전소로 돌아와 닫힌 고리를 이루는 방식이다. 작도에서 반드시 지켜야 할 점은 두 가지다.

첫째, 고리가 실제로 닫혀 있어야 한다. 변전소의 두 인출 회선 중 하나가 부하 1로 들어가고, 부하 3을 지난 선이 다른 인출 회선으로 되돌아와야 한다. 한쪽 끝이 열려 있으면 그것은 수지상(가지식)일 뿐 환상이 아니다.

둘째, 각 부하마다 좌·우 양쪽에서 분기시키고 그 분기점마다 개폐 기기를 둔다. 간선 쪽 단로기로 고장 구간을 계통에서 떼어 내고, 그 안쪽 차단기로 부하 측 사고전류를 끊는다. 단로기를 차단기 앞뒤에 두면 차단기 자체를 점검할 때도 부하를 살린 채 작업할 수 있다.

이렇게 구성하면 간선 한 구간에 사고가 나도 그 구간 양끝의 단로기만 열어 분리하고 반대 방향에서 계속 급전할 수 있어, 정전 구간이 좁고 전압강하와 전력손실도 작아진다. 대신 보호협조가 복잡해지고 개폐기 수가 늘어 설비비가 커지므로 부하가 밀집한 도심 배전에 주로 쓴다.