그림의 계통에서 측로(바이패스) 단로기 으로 부하에 급전을 이어 가면서 차단기 CB를 점검하려고 한다. 이때의 조작 순서를 기기 기호로 쓰시오. (단, 평상시 은 열려 있다.)
해설
(투입) → CB(개방) → (개방) → (개방)
[해설]
단로기는 아크 소호 능력이 없어 부하전류를 끊을 수 없고, 무부하 상태에서만 개폐할 수 있다. 반면 차단기는 부하전류는 물론 고장전류까지 끊을 수 있다. 조작 순서는 이 차이에서 그대로 정해진다.
① 투입 — 주회로와 측로가 나란히 이어져 부하전류가 두 경로로 나뉘어 흐른다. 이 상태에서 주회로를 끊어도 부하는 정전되지 않는다.
② CB 개방 — 부하전류를 끊을 수 있는 차단기로 주회로 전류를 먼저 없앤다.
③ 개방 → ④ 개방 — 전류가 흐르지 않게 된 뒤에 단로기를 열어 CB를 계통에서 완전히 떼어 낸다. 점검자 쪽인 부하 측()을 먼저 열고 전원 측()을 나중에 여는 순서를 지킨다.
점검을 마치고 복구할 때는 역순으로 (투입) → (투입) → CB(투입) → (개방)으로 조작한다. 어느 경우든 단로기는 반드시 차단기가 열린 상태에서만 조작한다는 원칙이 관통한다.