모두CBT

24-2서지보호장치(SPD)는 과도하게 치솟는 전압을 억누르고 서지전류… | 2024년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

6

24-2

서지보호장치(SPD)는 과도하게 치솟는 전압을 억누르고 서지전류를 흘려보내는 데 쓰인다. 이 SPD에 관하여 다음에 답하시오.

(1) 기능상 어떻게 나뉘는지 3가지를 쓰시오.

(2) 구조상 어떻게 나뉘는지 2가지를 쓰시오.

해설

(1) ① 전압 스위칭형 SPD ② 전압 제한형 SPD ③ 복합형 SPD

(2) ① 1포트 SPD ② 2포트 SPD


[해설]

(1) 기능에 따른 분류

① 전압 스위칭형 : 평상시에는 높은 임피던스를 유지하다가 서지가 들어오면 순간적으로 낮은 임피던스로 넘어가는 소자를 쓴다. 방전갭·가스방전관·사이리스터 계열이 여기 속하며, 불연속적인 전압-전류 특성을 보인다.

② 전압 제한형 : 서지 전압이 커질수록 임피던스가 연속적으로 낮아져 전압을 일정 수준으로 눌러 준다. 산화아연(ZnO) 바리스터나 억제형 다이오드가 대표적이다.

③ 복합형 : 위 두 소자를 함께 넣어 인가되는 서지의 성질에 따라 스위칭 동작과 제한 동작을 모두 하는 것이다.

(2) 구조에 따른 분류

① 1포트 SPD : 단자가 한 쌍뿐이어서 보호할 선로에 병렬로 접속한다. 서지전류를 대지로 흘려보내는 분류형이다.

② 2포트 SPD : 입력과 출력 단자쌍이 따로 있어 선로 중간에 직렬로 삽입한다. 두 단자쌍 사이에 직렬 임피던스가 들어 있어 전압을 한 번 더 낮춰 준다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.