24-33상 변압기를 병렬로 운전하려면 갖추어야 할 조건이 있다. 그 … | 2024년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
18
24-3
3상 변압기를 병렬로 운전하려면 갖추어야 할 조건이 있다. 그 조건 2가지를 쓰시오.
해설
① 극성이 같을 것
② 권수비가 같을 것
[해설]
변압기 병렬운전의 핵심은 두 변압기 2차 사이에 순환전류가 흐르지 않게 하는 것이다.
- 극성이 같을 것 — 극성이 반대면 2차 기전력이 더해져 큰 단락전류가 흘러 권선이 소손된다.
- 권수비가 같을 것 — 권수비가 다르면 2차 전압 차이만큼 순환전류가 흘러 손실이 생긴다.
혼동 주의: 이 밖에 %임피던스 강하가 같을 것이 있고, 3상 변압기에는 상회전 방향·위상 변위가 같을 것이 더 붙는다(Δ–Δ와 Δ–Y는 병렬 불가).
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요