24-33상 3선식 전력량계를 계기용 변압기 2대·변류기 2대와 함께 … | 2024년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
14
24-3
3상 3선식 전력량계를 계기용 변압기 2대·변류기 2대와 함께 쓰려고 한다. 아래 그림에서 빠진 결선을 채워 넣으시오.(단, 상순은 1·2·3, 계기용 변압기 쪽 단자는 P1·P2·P3, 변류기 쪽 단자는 1S·1L·3S·3L이다.)
해설
계기용 변압기 2대는 V결선한다 — PT1은 1상과 2상 사이에, PT2는 2상과 3상 사이에 1차를 접속하고, 2차의 바깥쪽 단자를 각각 P1·P3에, 두 PT 2차의 공통점을 P2에 접속한다.
변류기 2대는 1상과 3상에 설치하고, 각 변류기 2차의 전원측 단자를 1S·3S에, 부하측 단자를 1L·3L에 접속한다.
P2·1L·3L을 한 점에 모아 접지한다.
[해설]
3상 3선식 전력량계는 2상을 공통으로 두는 2전력계법(2요소)으로 계량하므로, 계기용 변압기 2대와 변류기 2대면 된다.
- 계기용 변압기는 V결선한다 — 1차를 1–2상, 2–3상 사이에 걸고 2차의 바깥 단자를 P1·P3에, 공통점을 P2에 잇는다.
- 변류기는 1상과 3상에 넣고, 2차의 전원측 단자를 1S·3S에, 부하측 단자를 1L·3L에 잇는다.
- P2·1L·3L은 한 점에 모아 접지한다.
접지는 변성기의 1·2차 사이 절연이 깨졌을 때 고전압이 계기와 작업자 쪽으로 넘어오지 않게 하려는 것이다. S·L 극성을 바꿔 물리면 한 요소의 부호가 뒤집혀 계량값이 틀어진다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.