24-3

3상 3선식 전력량계를 계기용 변압기 2대·변류기 2대와 함께 쓰려고 한다. 아래 그림에서 빠진 결선을 채워 넣으시오.(단, 상순은 1·2·3, 계기용 변압기 쪽 단자는 P1·P2·P3, 변류기 쪽 단자는 1S·1L·3S·3L이다.)

1S P1 3S P3 P2 3L 1L 1 2 3 부하
해설

1S P1 3S P3 P2 3L 1L 1 2 3 부하

계기용 변압기 2대는 V결선한다 — PT1은 1상과 2상 사이에, PT2는 2상과 3상 사이에 1차를 접속하고, 2차의 바깥쪽 단자를 각각 P1·P3에, 두 PT 2차의 공통점을 P2에 접속한다.

변류기 2대는 1상과 3상에 설치하고, 각 변류기 2차의 전원측 단자를 1S·3S에, 부하측 단자를 1L·3L에 접속한다.

P2·1L·3L을 한 점에 모아 접지한다.


[해설]

3상 3선식에서 전력은 2요소(2전력계법)로 잴 수 있다. 세 상 가운데 한 상을 공통상으로 잡고 나머지 두 상의 전류와, 그 두 상에서 공통상을 기준으로 한 전압을 각각 한 요소씩 맡기면 되기 때문이다. 이 결선도에서 공통상은 2상이고, 전압 공통 단자가 P2다.

계기용 변압기 2대는 V결선한다. 1차를 1–2상 사이와 2–3상 사이에 각각 걸면 2차에서 V12V_{12}V32V_{32}에 해당하는 두 전압을 얻고, 두 변압기 2차의 공통점이 곧 기준점이 되어 P2로 들어간다. 나머지 바깥쪽 단자가 P1·P3이다. 3상 전압을 재는 데 변압기 3대가 아니라 2대로 충분한 것이 V결선의 이점이며, 극성을 뒤집어 결선하면 한 요소의 부호가 반대가 되어 지시가 크게 어긋난다.

변류기 2대는 전류를 재야 할 두 상, 즉 1상과 3상에 넣는다. 변류기의 2차 단자는 전원측(S)과 부하측(L)이 정해져 있으므로 1S–1L, 3S–3L의 짝을 지켜야 하고, 짝을 어긋나게 물리면 전류의 위상이 뒤집혀 계량값이 틀어진다.

마지막으로 계기용 변압기 2차의 공통점(P2)과 변류기 2차(1L·3L)를 한 점에 모아 접지한다. 계기용 변성기의 2차를 접지하는 것은 1·2차 사이의 절연이 무너졌을 때 고전압이 계기와 취급자 쪽으로 넘어오는 것을 막기 위해서다.

단자가 늘어선 순서는 계기의 형식에 따라 달라질 수 있으므로, 결선할 때에는 순서를 외우지 말고 도면에 인쇄된 단자 이름과 계기 내부 결선을 확인해 맞춰야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.