24-3
어느 옥내배선은 단상 2선식 220[V]이다. 여기에 형광등 40[W]짜리를 30등, LED 램프 100[W]짜리를 50등 달려고 한다. 분기회로가 최소 몇 회로 있어야 하는지 구하시오.(단, 16[A] 분기회로를 쓰고 역률은 모두 70[%]로 본다.)
해설
16[A] 분기 3회로
[해설]
분기회로 수는 부하의 피상전력을 한 회로가 감당할 수 있는 용량으로 나누어 구한다. 부하가 [W]로 주어졌으므로 먼저 역률로 나누어 [VA]로 고쳐야 한다.
한 회로의 용량은 단상 2선식이므로 전압에 분기회로 전류를 곱한 값이다.
계산 결과에 소수가 남으면 무조건 절상한다. 2.52회로를 2회로로 내리면 남는 0.52회로분의 부하를 감당할 곳이 없기 때문이다. 따라서 16[A] 분기 3회로가 필요하다.
이 유형에서 자주 놓치는 두 가지는 다음과 같다. 첫째, 역률로 나누어야 한다 — 곱하면 부하가 작아져 회로 수가 모자라게 나온다. 둘째, 분기회로의 전류가 따로 주어지지 않은 문제라면 16[A]를 표준으로 잡는다.