모두CBT

24-3아래 두 문장은 KEC(한국전기설비규정)가 밝혀 놓은 접지시스템… | 2024년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

9

24-3

아래 두 문장은 KEC(한국전기설비규정)가 밝혀 놓은 접지시스템의 구분과 시설 종류를 옮긴 것이다. 괄호를 알맞은 용어로 채우시오.

· 구분 : 접지시스템은 ( ① ), ( ② ), ( ③ ) 등으로 구분한다.

· 시설 종류 : 접지시스템의 시설 종류에는 ( ④ ), ( ⑤ ), ( ⑥ )이 있다.

해설

① 계통접지

② 보호접지

③ 피뢰시스템 접지

④ 단독접지

⑤ 공통접지

⑥ 통합접지


[해설]

한국전기설비규정은 접지를 무엇을 위해 접지하는가(구분)와 어떻게 묶어서 시설하는가(시설 종류)의 두 축으로 갈라 놓는다. 두 축을 섞어 답하면 틀리므로 물음이 어느 축을 묻는지부터 가려야 한다.

목적에 따른 구분은 계통접지·보호접지·피뢰시스템 접지다. 계통접지는 전력계통의 이상현상에 대비해 중성점 등 계통의 한 점을 대지에 접속하는 것이고, 보호접지는 고장 시 감전을 막기 위해 기기의 노출도전부를 대지에 접속하는 것이며, 피뢰시스템 접지는 뇌격전류를 안전하게 대지로 흘려보내기 위한 접지다.

시설 방법에 따른 종류는 단독접지·공통접지·통합접지다. 단독접지는 계통별로 접지극을 따로 두는 방식, 공통접지는 고압·특고압 계통과 저압 계통의 접지극을 공용하는 방식, 통합접지는 전기설비 접지에 더해 통신설비·피뢰설비·수도관·가스관 등 건물 안의 모든 접지를 하나로 묶는 방식이다.

공통접지와 통합접지는 서로 다른 접지 사이의 전위차를 없애 등전위를 만드는 데 목적이 있고, 다만 한쪽 계통의 고장전위가 다른 계통으로 옮겨 갈 수 있으므로 저압측 기기의 절연이 견디도록 접지저항을 관리해야 한다.