어떤 송전선로의 송전단 전압이 66[kV], 수전단 전압이 62[kV]이다. 수전단의 부하를 모두 차단하였더니 수전단 전압이 64[kV]로 올라갔다. 다음을 구하시오.
(1) 전압 강하율[%]
(2) 전압 변동률[%]
해설
(1) 6.45[%]
(2) 3.23[%]
[해설]
두 지표는 이름이 비슷하지만 분자가 다르다. 전압 강하율은 송전단과 수전단의 차를, 전압 변동률은 무부하 때와 전부하 때의 수전단 전압 차를 본다. 분모는 둘 다 전부하 시 수전단 전압이다.
(1)
전압 강하율은 6.45[%]이다.
(2) 부하를 차단한 상태가 무부하이므로 그때의 수전단 전압 64[kV]를 쓴다.
전압 변동률은 3.23[%]이다. 송전단 전압 66[kV]는 (2)에는 쓰이지 않는 값이며, 반대로 무부하 전압 64[kV]는 (1)에 쓰이지 않는다.