모두CBT

25-1다음 설명에 해당하는 보호계전기의 명칭을 각각 쓰시오.① 계통에… | 2025년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

2

25-1

다음 설명에 해당하는 보호계전기의 명칭을 각각 쓰시오.

① 계통에 생긴 고장으로 일부 계통의 위상각이 벌어져 동기를 잃으려 할 때, 이를 검출하여 해당 계통을 분리하는 데 쓰는 계전기

② 계전기가 설치된 지점에서 고장점까지의 전기적 거리에 비례하는 한시로 동작하며, 복잡한 계통의 단락보호에서 과전류계전기를 대신하는 계전기

③ 병행 2회선 송전선로의 한 회선에 지락이 생겼을 때 이를 가려내어 고장 회선만 차단할 수 있도록, 선택단락계전기의 동작전류를 특별히 작게 잡은 계전기

④ 병행 2회선 송전선로의 한 회선에 단락이 생겼을 때 2중 방향 동작 계전기를 사용하여 고장 회선만 선택 차단하는 계전기

⑤ 정해진 방향으로 일정값 이상의 단락전류가 흐를 때 동작하며, 이때 전력조류가 반대로 되므로 역전력계전기라고도 부르는 계전기

⑥ 전압이 일정값 아래로 떨어졌을 때 과전류가 흐르지 않도록 동작하며, 단락 고장의 검출에도 쓰이는 계전기

해설

① 탈조보호 계전기

② 거리 계전기

③ 선택지락 계전기

④ 선택단락 계전기

⑤ 방향단락 계전기

⑥ 부족전압 계전기


[해설]

탈조보호 계전기(스텝아웃 계전기) — 발전기나 계통이 동기를 잃으면 전압과 전류의 위상 관계가 주기적으로 요동친다. 그 궤적을 잡아 계통을 미리 분리해 파급을 막는다.

거리 계전기 — 측정한 전압과 전류의 비, 곧 임피던스가 고장점까지의 거리에 비례한다는 점을 이용한다. 거리가 가까울수록 빨리 동작하는 한시 특성을 가져 계통이 복잡해 과전류계전기의 협조가 어려운 곳에서 단락보호에 쓰인다.

③·④ 두 계전기는 병행 2회선에서 고장 회선만 골라 끊는다는 목적이 같고 대상 사고가 다르다. 선택지락 계전기(SGR)지락을 대상으로 하며, 지락전류가 단락전류보다 훨씬 작기 때문에 선택단락계전기의 동작전류를 특별히 작게 잡아 만든 것이다. 선택단락 계전기(SSR)단락을 대상으로 하며 2중 방향 동작 계전기를 사용해 두 회선의 전류 방향을 견주어 고장 회선을 가려낸다. 지면에 따라 ③ 자리에 지락형이 실리기도 하고 단락형이 실리기도 하므로, 설명문에서 '지락'인지 '단락'인지를 먼저 확인하는 것이 요령이다.

방향단락 계전기 — 전류의 크기만이 아니라 방향까지 함께 판별한다. 정해진 방향으로 큰 전류가 흐른다는 것은 전력조류가 거꾸로 흐른다는 뜻이어서 역전력계전기라고도 부른다.

부족전압 계전기(UVR) — 전압이 정정값 아래로 내려가면 동작한다. 단락이 생기면 전압이 급격히 떨어지므로 단락 검출용으로도, 정전 시 부하 차단이나 비상발전기 기동 신호로도 쓰인다.