25-1다음 설명에 해당하는 보호계전기의 명칭을 각각 쓰시오.① 계통에… | 2025년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
2
25-1
다음 설명에 해당하는 보호계전기의 명칭을 각각 쓰시오.
① 계통에 생긴 고장으로 일부 계통의 위상각이 벌어져 동기를 잃으려 할 때, 이를 검출하여 해당 계통을 분리하는 데 쓰는 계전기
② 계전기가 설치된 지점에서 고장점까지의 전기적 거리에 비례하는 한시로 동작하며, 복잡한 계통의 단락보호에서 과전류계전기를 대신하는 계전기
③ 병행 2회선 송전선로의 한 회선에 지락이 생겼을 때 이를 가려내어 고장 회선만 차단할 수 있도록, 선택단락계전기의 동작전류를 특별히 작게 잡은 계전기
④ 병행 2회선 송전선로의 한 회선에 단락이 생겼을 때 2중 방향 동작 계전기를 사용하여 고장 회선만 선택 차단하는 계전기
⑤ 정해진 방향으로 일정값 이상의 단락전류가 흐를 때 동작하며, 이때 전력조류가 반대로 되므로 역전력계전기라고도 부르는 계전기
⑥ 전압이 일정값 아래로 떨어졌을 때 과전류가 흐르지 않도록 동작하며, 단락 고장의 검출에도 쓰이는 계전기
해설
① 탈조보호 계전기
② 거리 계전기
③ 선택지락 계전기
④ 선택단락 계전기
⑤ 방향단락 계전기
⑥ 부족전압 계전기
[해설]
설명에서 무엇을 검출하는지(동기 이탈·거리·지락·단락·방향·전압)를 찾아 계전기 이름과 짝지으면 된다.
- 탈조보호 계전기 — 위상각이 벌어져 동기를 잃으려는 계통을 분리해 사고가 번지는 것을 막는다.
- 거리 계전기 — 전압÷전류(임피던스)가 고장점까지의 거리에 비례한다는 점을 이용하며, 가까운 고장일수록 빨리 동작한다.
- 선택지락 계전기 — 병행 2회선에서 지락 회선만 골라내며, 지락전류가 작아 동작전류를 작게 잡는다.
- 선택단락 계전기 — 병행 2회선에서 2중 방향 동작으로 단락 회선만 골라 차단한다.
- 방향단락 계전기 — 정해진 방향의 큰 단락전류에 동작하며, 이때 조류가 반대가 되어 역전력계전기라고도 한다.
- 부족전압 계전기 — 전압이 정정값 아래로 떨어지면 동작하며, 단락 때 전압이 급락하므로 단락 검출에도 쓴다.
혼동 주의: 병행 2회선용 두 계전기는 대상 사고로 가른다. 지락이면 선택지락, 단락이면 선택단락이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.