바닥이 20[m]×25[m]이고 천장 높이가 5[m]인 사무실을 평균 조도 350[lx]로 밝히려고 한다. 사용하는 전구 1개의 광속이 8,000[lm], 조명률이 50[%], 유지율이 70[%]일 때 필요한 등기구 수량을 구하시오.

해설

63[등]


[해설]

조명설계의 기본식은 FUN=EAD=EAMFUN=EAD=\dfrac{EA}{M} 이다(FF: 광속, UU: 조명률, NN: 등 수, EE: 조도, AA: 면적, MM: 유지율, D=1/MD=1/M: 감광보상률).

N=EAFUM=350×(20×25)8,000×0.5×0.7=175,0002,800=62.5N=\dfrac{EA}{FUM}=\dfrac{350\times(20\times25)}{8{,}000\times0.5\times0.7}=\dfrac{175{,}000}{2{,}800}=62.5

등기구는 정수로만 설치할 수 있고 62등이면 목표 조도에 못 미치므로 올림하여 63[등]으로 한다.

천장 높이 5[m]는 이 계산에 쓰이지 않는 조건이다. 실지수를 구해 조명률을 직접 산출해야 할 때라야 필요해진다.