(1) 6,360[V]
(2) 510[kW] (중간 전류를 57.74[A]로 반올림해 계산하면 510.01[kW])
(3) 80.18[%]
[해설]
선로 전류를 먼저 구해 두면 세 물음이 모두 여기서 풀린다.
I=3VrcosθPr=3×6,000×0.8480×103=57.74[A]
(1) 송전단 전압 — 3상 선로의 전압 강하는 e=3I(Rcosθ+Xsinθ) 로 근사한다. 역률 0.8이면 sinθ=0.6 이므로
Vs=6,000+3×57.74×(3×0.8+2×0.6)=6,000+360=6,360[V]
같은 값을 Vs=Vr+VrP(R+Xtanθ)=6,000+6,000480×103(3+2×0.80.6)=6,000+80×4.5=6,360[V] 로도 얻는다.
(2) 송전단 전력 — 수전단 전력에 선로 저항손을 더한 값이고, 3상이므로 손실은 3I2R 이다.
Pℓ=Vr2cos2θP2R=6,0002×0.82(480×103)2×3=30,000[W]=30[kW]
Ps=480+30=510[kW]
전류를 57.74[A]로 반올림한 뒤 3×57.742×3×10−3=30.01[kW] 로 계산하면 Ps=480+30.01=510.01[kW] 가 되고, 반올림을 전파시키지 않으면 510.00[kW]다. 두 값 모두 정답으로 인정된다.
(3) 송전단 역률 — 선로가 직렬이라 송·수전단 전류가 같으므로 정의식으로 바로 구한다.
cosθs=3VsIPs=3×6,360×57.74510.01×103=0.8018→80.18[%]
선로 손실 30[kW]는 수전 전력의 6.25[%]에 해당하며, 수전단 역률 80[%]보다 송전단 역률이 조금 높게 나온다. 저항이 유효 전력을 늘리는 효과가 리액턴스가 무효 전력을 늘리는 효과보다 크게 작용했기 때문이다.