25-2한국전기설비규정이 정한 접지시스템 구분과 그 시설 종류를 아래 … | 2025년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
10
25-2
한국전기설비규정이 정한 접지시스템 구분과 그 시설 종류를 아래 표로 정리하였다. ①~⑤에 들어갈 용어를 각각 쓰시오.
| 접지시스템 | ( ① ), ( ② ), 피뢰시스템접지 |
| 접지시스템 시설 종류 | ( ③ ), ( ④ ), ( ⑤ ) |
해설
① 계통접지
② 보호접지
③ 단독접지
④ 공통접지
⑤ 통합접지
[해설]
한국전기설비규정(KEC) 141은 접지시스템을 목적에 따라 계통접지·보호접지·피뢰시스템접지로 나눈다. 시설 방식에 따라서는 단독접지·공통접지·통합접지로 나눈다.
- 계통접지 — 전력계통의 이상에 대비해 전로의 중성점 등을 대지에 접속한다.
- 보호접지 — 감전을 막기 위해 기기의 노출도전부를 대지에 접속한다.
- 단독접지 — 고압·특고압 계통과 저압 계통의 접지극을 따로 둔다.
- 공통접지 — 고압·특고압 접지계통과 저압 접지계통이 접지극 하나를 함께 쓴다.
- 통합접지 — 전기·통신·피뢰설비의 접지를 모두 하나로 묶어 등전위를 만든다.
혼동 주의: 계통접지와 보호접지는 순서를 바꿔 써도 정답이다. 피뢰시스템접지는 목적에 따른 구분이며 시설 종류가 아니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.