모두CBT

25-2아래는 아직 완성되지 않은 시퀀스 회로도이다. PB_1 을 누르… | 2025년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

7

25-2

아래는 아직 완성되지 않은 시퀀스 회로도이다. PB1PB_1 을 누르면 릴레이 X가 자기유지되고, PB2PB_2 를 누르면 그 유지가 풀리도록 회로를 완성하시오.

PB1 PB2 X X Y Y H

[범례]

접속가로선과 세로선이 만나는 교차점에 검은 점(●)을 찍어 표시
미접속검은 점 없이 두 선이 그대로 교차
릴레이 접점a접점 A / b접점 B (세로 막대형 기호)
누름버튼 접점a접점 A / b접점 B (갈고리형 곡선 기호)
해설

PB1 X PB2 X X Y Y H

PB1PB_1(누름버튼 a접점)과 병렬로 릴레이 X의 a접점을 접속하여 자기유지 회로를 구성한다.


[해설]

PB1PB_1 을 누르면 상부 모선 → PB1PB_1PB2PB_2(b접점) → 코일 X → 하부 모선의 경로가 이어져 릴레이 X가 여자된다. X가 여자되면 PB1PB_1 에 병렬로 붙여 둔 X의 a접점이 닫히므로, 손을 떼어 PB1PB_1 이 열려도 그 접점을 통해 코일 X에 전류가 계속 흐른다. 이것이 자기유지다.

정지는 PB2PB_2(b접점)가 맡는다. 이를 누르면 코일 회로 자체가 끊겨 X가 소자되고 X의 a접점도 열려 자기유지가 풀린다.

이어서 2열의 X-a접점이 닫히면서 코일 Y가 여자되고, 3열의 Y-a접점이 닫혀 H가 동작한다.

자기유지용 접점은 반드시 기동용 a접점과 병렬로, 그리고 정지용 b접점보다 전원 쪽에 넣어야 한다. 정지용 b접점 아래쪽에서 병렬로 묶으면 PB2PB_2 를 눌러도 회로가 끊기지 않아 정지시킬 수 없다.