25-2아래는 아직 완성되지 않은 시퀀스 회로도이다. PB_1 을 누르… | 2025년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
7
25-2
아래는 아직 완성되지 않은 시퀀스 회로도이다. 을 누르면 릴레이 X가 자기유지되고, 를 누르면 그 유지가 풀리도록 회로를 완성하시오.
[범례]
| 접속 | 가로선과 세로선이 만나는 교차점에 검은 점(●)을 찍어 표시 |
| 미접속 | 검은 점 없이 두 선이 그대로 교차 |
| 릴레이 접점 | a접점 A / b접점 B (세로 막대형 기호) |
| 누름버튼 접점 | a접점 A / b접점 B (갈고리형 곡선 기호) |
해설
(누름버튼 a접점)과 병렬로 릴레이 X의 a접점을 접속하여 자기유지 회로를 구성한다.
[해설]
을 누르면 상부 모선 → → (b접점) → 코일 X → 하부 모선의 경로가 이어져 릴레이 X가 여자된다. X가 여자되면 에 병렬로 붙여 둔 X의 a접점이 닫히므로, 손을 떼어 이 열려도 그 접점을 통해 코일 X에 전류가 계속 흐른다. 이것이 자기유지다.
정지는 (b접점)가 맡는다. 이를 누르면 코일 회로 자체가 끊겨 X가 소자되고 X의 a접점도 열려 자기유지가 풀린다.
이어서 2열의 X-a접점이 닫히면서 코일 Y가 여자되고, 3열의 Y-a접점이 닫혀 H가 동작한다.
자기유지용 접점은 반드시 기동용 a접점과 병렬로, 그리고 정지용 b접점보다 전원 쪽에 넣어야 한다. 정지용 b접점 아래쪽에서 병렬로 묶으면 를 눌러도 회로가 끊기지 않아 정지시킬 수 없다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.