모두CBT

25-2아래는 아직 완성되지 않은 시퀀스 회로도이다. PB_1 을 누르… | 2025년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

7

25-2

아래는 아직 완성되지 않은 시퀀스 회로도이다. PB1PB_1 을 누르면 릴레이 X가 자기유지되고, PB2PB_2 를 누르면 그 유지가 풀리도록 회로를 완성하시오.

PB1 PB2 X X Y Y H

[범례]

접속가로선과 세로선이 만나는 교차점에 검은 점(●)을 찍어 표시
미접속검은 점 없이 두 선이 그대로 교차
릴레이 접점a접점 A / b접점 B (세로 막대형 기호)
누름버튼 접점a접점 A / b접점 B (갈고리형 곡선 기호)
해설

PB1 X PB2 X X Y Y H

PB1PB_1(누름버튼 a접점)과 병렬로 릴레이 X의 a접점을 접속하여 자기유지 회로를 구성한다.


[해설]

자기유지 회로는 기동용 PB1(a접점)과 병렬로 릴레이 X 자신의 a접점을 넣어 만든다. PB1을 누르면 X가 여자되고 X-a접점이 닫히므로, 손을 떼도 이 접점을 통해 코일에 전류가 계속 흐른다.

정지용 PB2(b접점)는 병렬 묶음과 코일 X 사이에 직렬로 있다. 이 버튼을 누르면 코일이 소자되고 X-a접점도 열려 자기유지가 풀린다.

X가 여자된 동안에는 2열의 X-a접점으로 Y가 동작하고, 3열의 Y-a접점으로 H가 동작한다.

혼동 주의: 자기유지 접점을 PB1과 PB2를 함께 건너뛰도록 병렬로 묶으면, PB2를 눌러도 X가 멈추지 않는다.