어느 공장에 역률 60[%], 용량 300[kVA]인 3상 평형 유도부하가 걸려 있다. 이 부하와 병렬로 전력용 콘덴서를 접속하여 종합역률을 95[%]까지 끌어올리려 할 때 다음에 답하시오.
(1) 소요되는 전력용 콘덴서의 용량은 몇 [kVA]인지 구하시오.
(2) 콘덴서에 남은 잔류전하를 없애기 위해 함께 갖추어야 하는 기기의 명칭을 쓰시오.
(3) 전력용 콘덴서에 직렬 리액터를 설치하는 목적을 밝히고, 위와 같이 역률을 개선할 때 직렬 리액터의 이론상 용량과 실제 적용 용량이 각각 몇 [kVA]인지 구하시오.
· 설치 목적:
· 이론상 용량:
· 실제 용량:
(1) 180.84[kVA]
(2) 방전코일
(3) 설치 목적: 제5고조파 제거 / 이론상 용량: 7.23[kVA] / 실제 용량: 10.85[kVA]
[해설]
(1) 부하의 유효전력은 이고, 유효전력이 일정한 상태에서 역률만 개선하므로
(2) 회로에서 분리한 뒤에도 콘덴서에는 전하가 남아 감전의 위험이 있고, 재투입 시 과전압을 일으킨다. 이를 빠르게 방전시키는 것이 방전코일(DC)이다(저압용 콘덴서에는 방전저항을 쓴다).
(3) 콘덴서 회로는 고조파에 대해 용량성이어서 계통 리액턴스와 공진하면 제5고조파가 확대된다. 직렬 리액터를 넣어 제5고조파에 대해 회로를 유도성으로 만들어 파형 왜곡을 막는다.
제5고조파 공진 조건은 이므로 , 즉 콘덴서 용량의 4[%]가 이론값이다. 실제로는 주파수 변동과 리액터 오차를 감안해 6[%]를 적용한다.
· 이론상:
· 실제:
모선에서 콘덴서까지의 결선 순서는 다음과 같다.