25-2

아래 결선도는 단상 3선식으로 급전되는 배전선로이며, 전압측 전선 A·B와 중성선 N 사이, 그리고 A-B 사이에 각각 부하가 접속되어 있다. 이 선로의 설비 불평형률이 몇 [%]인지 산출하시오.

A N B 부하 8[kVA] 부하 5[kVA] 부하 8[kVA]

해설

28.57[%]


[해설]

단상 3선식의 설비 불평형률은 중성선과 각 전압측 전선 사이에 접속된 부하설비용량의 차총 부하설비용량의 1/2로 나눈 값이다.

설비 불평형률 =85(8+5+8)×12×100=310.5×100=28.57[%]=\dfrac{8-5}{(8+5+8)\times\dfrac{1}{2}}\times100=\dfrac{3}{10.5}\times100=\mathbf{28.57}\,[\%]

A-B 사이에 걸린 8[kVA]는 두 전압측 전선에 공통으로 걸리므로 분자의 차에는 포함되지 않고, 분모의 총 부하설비용량에만 들어간다.

부하설비용량의 단위는 [kVA]다. 일부 교재가 도면에 [kW]로 인쇄했으나, 설비 불평형률은 유효전력이 아니라 부하설비용량[kVA]을 기준으로 정의되므로 [kVA]가 맞다(수치가 같아 답은 달라지지 않는다).

참고로 저압 수전의 단상 3선식에서 설비 불평형률은 40[%] 이하로 제한한다.