모두CBT

25-2아래 결선도는 단상 3선식으로 급전되는 배전선로이며, 전압측 전… | 2025년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

1

25-2

아래 결선도는 단상 3선식으로 급전되는 배전선로이며, 전압측 전선 A·B와 중성선 N 사이, 그리고 A-B 사이에 각각 부하가 접속되어 있다. 이 선로의 설비 불평형률이 몇 [%]인지 산출하시오.

A N B 부하 8[kVA] 부하 5[kVA] 부하 8[kVA]

해설

28.57[%]


[해설]

단상 3선식 설비 불평형률은 중성선과 각 전압측 전선 사이에 접속된 부하설비용량의 차를 총 부하설비용량의 1/2로 나눈 백분율이다.

설비 불평형률 = (8−5)/((8+5+8)×1/2)×100
= 3/10.5×100
= 28.57[%]

A-B 사이 8[kVA]는 두 전압측 전선에 똑같이 걸리므로 분자인 차에서는 빠지고 분모인 총용량에만 들어간다. 단상 3선식 설비 불평형률은 40[%] 이하로 하는 것이 원칙이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.