25-33상 전원에 전력용 콘덴서를 △결선으로 접속하였더니 합성용량이 … | 2025년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
18
25-3
3상 전원에 전력용 콘덴서를 △결선으로 접속하였더니 합성용량이 3,000[kVA]였다. 같은 콘덴서를 그대로 두고 결선만 Y결선으로 바꾸면 합성용량은 몇 [kVA]가 되는지 구하시오.
해설
1,000[kVA]
[해설]
콘덴서 용량은 콘덴서 한 상에 걸리는 전압의 제곱에 비례한다. 선간전압을 라 하면
· △결선에서는 각 콘덴서에 선간전압이 그대로 걸리므로
· Y결선에서는 각 콘덴서에 상전압 이 걸리므로
두 식을 비교하면 이다. 따라서
즉 콘덴서는 △결선으로 접속해야 Y결선의 3배 용량을 얻는다. 실무에서 전력용 콘덴서를 △로 결선하는 이유가 여기에 있다.