모두CBT

25-3아래 시퀀스 회로에서 접점 A가 닫혀 회로가 구성되었을 때, 표… | 2025년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

16

25-3

아래 시퀀스 회로에서 접점 A가 닫혀 회로가 구성되었을 때, 표시등 PL이 어떻게 동작하는지 설명하시오.(단, X는 보조릴레이이고 T1·T2는 한시동작(On delay) 타이머이며 설정시간은 모두 1초이다.)

A X T1 T1 T2 X X X T2 X PL

해설

PL이 1초 간격으로 점등과 소등을 되풀이한다(점멸·플리커 동작).


[해설]

타이머 두 개와 보조릴레이 하나로 짜인 전형적인 플리커 회로다. 동작 순서를 따라가 보면 다음과 같다.

① A가 닫히면 X는 아직 소자 상태이므로 X b접점이 닫혀 있어 T1이 여자된다.

② 1초가 지나면 T1의 한시동작 a접점이 닫히고, T2 한시 b접점은 아직 닫힌 상태이므로 X가 여자된다. X는 자신의 a접점으로 자기유지된다.

③ X가 여자되면 1행의 X b접점이 열려 T1은 복귀하고, 3행·4행의 X a접점이 닫혀 T2가 여자되는 동시에 PL이 점등된다.

④ 다시 1초가 지나면 T2의 한시동작 b접점이 열려 X의 자기유지가 끊긴다. X가 소자되면 T2도 복귀하고 PL은 소등되며, 동시에 X b접점이 다시 닫혀 T1이 재여자된다.

⑤ 이때부터 ②~④가 되풀이되므로 A가 닫혀 있는 동안 PL은 1초 점등 → 1초 소등을 계속 반복한다. 즉 주기 2초, 듀티 50[%]의 점멸이다. A를 열면 모든 소자가 복귀하며 PL은 꺼진 채로 정지한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.