모두CBT

25-3어느 배전선로가 수용가 A·B·C 세 곳에 전력을 공급하며, 각… | 2025년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

3

25-3

어느 배전선로가 수용가 A·B·C 세 곳에 전력을 공급하며, 각 수용가의 설비 용량과 수용률은 아래 표와 같다. 이 선로에서 실측한 합성 최대전력이 800[kW]였다면 수용가 상호 간의 부등률은 얼마인지 구하시오.(단, 역률은 100[%]로 본다.)

수용가설비 용량[kW]수용률[%]
A40060
B60070
C50075
해설

1.29


[해설]

부등률은 각 수용가 최대수요전력의 합을 합성 최대전력으로 나눈 값이다. 수용가별 최대수요전력은 설비용량에 수용률을 곱해 구한다.

부등률 = Σ(설비용량 × 수용률) ÷ 합성 최대전력
= (400 × 0.6 + 600 × 0.7 + 500 × 0.75) ÷ 800
= (240 + 420 + 375) ÷ 800 = 1,035 ÷ 800
= 1.29

수용가마다 최대수요가 나타나는 시각이 달라서 부등률은 항상 1 이상이고, 단위는 없다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2025년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 19문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기